Mesaj gönderen derstagram »

Merhabalar , Delta sürücülerde minimum çıkış frekansı ile maksimum çıkış frekansını şu parametreler ile ayarlayabiliriz.

01-00 : Maksimum çıkış frekansı
01-05 : Minimum çıkış frekansı
01-07 : Çıkış frekansı üst limit
01-08 : Çıkış frekansı alt limit

Burada sürücü start aldığında alt limit 5 ise , sürücü 5 hz'e kadar çıkış vermez ve motoru çalıştırmaya 5 hz'den başlar.
Maksimum frekansı ise şu şekilde düşünebilirsiniz.
10V geldiğinde fabrika ayarlarına göre 50 hz ile çalışan sürücü ve motor , 01-00 eğer 100 hz ise , artık 10V'da 100 hz ile çalışır.
Bu durumda 5V verildiğinde 50 hz olur.
Ya da 2.5V verildiğinde ise 25 hz olur.


Saygılarımızla