1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Omron CP1E CPU ile Delta DOP B Serisi Haberleşme

Gönderilme zamanı: Cum Eyl 02, 2022 12:44 am
gönderen derstagram
Merhabalar ,
Bugün sahada ihtiyaç duyduğumuz üzere omron plc ile delta ekran haberleşmesi yaptık.Burada dikkat edilmesi gerekenler ,

1 : Delta Com2 hem rs232 hemde rs485 kullanmaktadır.Biz rs485 olması icin com2 portunu kullandık.
Com 2 portu pin yapısı
1+ ile 6- numaralı pinler kullanılmalı .

2 : Omrın tarafında A- // B+ kısımlarına ekrandan gelen (1 + ve 6 -) bağlanmalıdır.

3 : Omron tarafında settings kısmında Serial Option PORT Kısmından haberleşme hızı ve protokol bilgileri seçilmelidir.

4 : Delta kısmında Com2 ayarlarında manufacturer kısmı OMRON ve altında ise CP1 olan seçenek seçilmelidir.
COM2 ayarı ile omron plc ayarı aynı protokol ve hıza getirilmelidir.

Ardından haberleşme başlayacaktır.

Saygılarımızla