FR-D700 Pot ve İleri Yönde Start Verme

Gönderilme zamanı: Cmt Eyl 07, 2024 11:52 am
gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
-Mitsubishi FR-D700 sürücülerde,

--Sürücüyü üzerinde bulunan klemensler üzerinden ileri döndürmek ve potansiyometre bağlantısı ile frekansı ayarlamak için ,

10(+5v) potun bir ucu
2 potun ortak ucu
5 potun diğer ucu

--PC ve STF uçlarının bağlantısını yaparak motoru ileri sürebilirsiniz.

---77 numaralı parametreyi 2 yaparak tüm parametreleri açın.