Merhabalar , GMT Micno Serisi sürücülerde ;
P0-02 parametresini :
0 : yaparak keypad üzerinden start/stop yaptırabilirsiniz.
1 : yaparak dışardan start verebilirsiniz.Bu durumda rölenin açık kontakları üzerinde COM ile DI1 köprü olduğunda sürücü start alacaktır.
P0-03 parametresi ise sürücü frekansını nereden alacağını belirlediğimiz parametredir.
1 : yaparak keypad üzerindeki yukarı aşağı butonları ile frekansı değiştirebilir.
2 : yaparak klemensler üzerindeki AI1 analog girişi ile frekansı değiştirebilir.
4 : yaparak keypad üzerindeki potansiyometre ile frekansı değiştirebiliriz.
İyi Çalışmalar
P0-02 parametresini :
0 : yaparak keypad üzerinden start/stop yaptırabilirsiniz.
1 : yaparak dışardan start verebilirsiniz.Bu durumda rölenin açık kontakları üzerinde COM ile DI1 köprü olduğunda sürücü start alacaktır.
P0-03 parametresi ise sürücü frekansını nereden alacağını belirlediğimiz parametredir.
1 : yaparak keypad üzerindeki yukarı aşağı butonları ile frekansı değiştirebilir.
2 : yaparak klemensler üzerindeki AI1 analog girişi ile frekansı değiştirebilir.
4 : yaparak keypad üzerindeki potansiyometre ile frekansı değiştirebiliriz.