Siemens V90 DC Bus Clock Synchronization Error Hatası Çözümü

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 18, 2022 8:13 pm
gönderen derstagram
Merhabalar ,
Siemens V90 servo sürücülerde DC Bus Clock Synchronization Error hatası çözümü için,

P29003 : Kontrol Modu : 2 olmalıdır.
P922 : 3 olmalıdır.