1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta Plc Sink/Source Bağlantı ve Transistor Çıkış Bağlantısı

Gönderilme zamanı: Pzr Eyl 18, 2022 8:11 pm
gönderen derstagram
Merhabalar ,
Delta plc girişlerinde ,
S/S girişine +24VDC verirsek Sink Bağlantı olur.Bu durumda girişler NPN olmak zorundadır.
S/S girişine +0VDC verirsek source bağlantı olur.Bu durumda girişler PNP olmak zorundadır.

Transistör çıkış ise deltalarda sadece NPN olmak zorundadır.
Bu sebeple ,
UP : +24VDC
ZP : -24VDC ya da 0VDC olarak bağlanmak zorundadır.

İyi Çalışmalar