Siemens V90 DC Bus Clock Synchronization Error Hatası Çözümü

Mesaj gönderen derstagram »

Merhabalar ,
Siemens V90 servo sürücülerde DC Bus Clock Synchronization Error hatası çözümü için,

P29003 : Kontrol Modu : 2 olmalıdır.
P922 : 3 olmalıdır.

İyi Çalışmalar
Derstagram Akademi & Otomasyon Yazılım Evi