ABB Sürücülerde İleri - Geri Çalışma Parametresi

Bu forumda ABB sürücüler hakkında bilgilere ulaşabilir ve indirilebilir içerikleri ücretsiz indirebilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
derstagram
Site Admin
Mesajlar: 152
Kayıt: Pzr Ağu 21, 2022 8:36 pm

ABB Sürücülerde İleri - Geri Çalışma Parametresi

Mesaj gönderen derstagram »

Merhabalar ,
Abb sürücülerde 1001 parametresini '9' yaparak ileri ve geri çalıştırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

0-10V çalışmak için Dip switch'i I'dan U'ya almalısınız.
Ve ek olarak GND-COM arası köprü olmalıdır.Fiziksel olarak kontrol etmek adına gnd-com bağlantısını unutmayın.

ACS310 serilerinde ise 9902'yi 2 yapmalısınız.

İyi Çalışmalar
Derstagram Akademi & Otomasyon Yazılım Evi
Mustafa AYDIN
Otomasyon Mühendisi
Cevapla

“ABB Sürücü” sayfasına dön