Schneider ATV12 Modbus Haberleşme

Bu forumda Schneider sürücü ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
derstagram
Site Admin
Mesajlar: 152
Kayıt: Pzr Ağu 21, 2022 8:36 pm

Schneider ATV12 Modbus Haberleşme

Mesaj gönderen derstagram »

Merhabalar ,
Schneider ATV12 modbus haberleşme adresleri ve bilgileri şu şekildedir .

2135 : Komut Kaynağı : 'nst' olacak -- > 6 değerini 2135'e yazarsak 'rdy' olur cihaz.Ardından '15' değerini yazarsak cihaz run olacak ve çalışacaktır.
2136 : Frekans kaynağı : 50 : 5hz'e tekabül eder. (Örnek)

Modbus Haberleşme Parametreleri :

Add: Modbus adresi
TBR : Baud Rate
TFO : Protocol , 8e1 gibi
TTO : Time Out : Zaman aşımı süresi

İyi Çalışmalar
Derstagram Akademi & Otomasyon Yazılım Evi
Mustafa AYDIN
Otomasyon Mühendisi
Cevapla

“Schneider Sürücü” sayfasına dön