Servonun Harici Pozisyonlama Moduna alınması için P1-01 kontrol modu parametresinin “0”
ayarlanması gerekmektedir. Fakat motor varsayılan yönü ters ise parametreye “100” girilerek
varsayılan yön değiştirilerek Harici Pozisyonlama Modu ayarlanmış olur.
ASDA-A2 serisi Servo motor tam tur çözünürlüğü 1280000 pulse/tur’dur. Sistem ihtiyaçlarına
göre farklı bir pulse çözünürlüğü istenecek olur ise P1-44 ve P1-45 Çarpan-Bölen parametreleri
ile tur çözünürlüğü değiştirilebilir. Bunun için şu yol izlenebilir. Örneğin tur çözünürlüğünün
10000 pulse olması isteniyor ise;
P1-44=1280000 ve P1-45=10000 olarak ayarlanabileceği gibi sadeleştirme yapılarak P1-44=128
ve P1-45=1 olarak tanımlanır ise de aynı sonuç elde edilir.
DI1 girişi P2-10 parametresi “101” ayarlanarak Servo-ON ayarlanmıştır. Fabrika ayarı parametre
bu şekilde gelmektedir.
DI6 girişi P2-15 parametresi “22” ayarlanarak Geri Limit Switch olarak tanımlanmış olur Normalde
Kapalı (NC) olarak sinyal beklemektedir. Eğer ki Normalde Açık (NO) olması isteniyor ise
parametrenin yüzler basamağı “1” seçilerek parametre “122” ayarlanmalıdır.
İlgili Dökümanı indirmek için linke tıklayınız : https://drive.google.com/file/d/1YmbToo ... sp=sharing
İyi Çalışmalar
Delta ASDA-A2 Harici Pozisyonlama Dökümanı İndir
Bu bölümde delta servo sürücüler ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
- derstagram
- Site Admin
- Mesajlar: 152
- Kayıt: Pzr Ağu 21, 2022 8:36 pm
Delta ASDA-A2 Harici Pozisyonlama Dökümanı İndir
Mesaj gönderen derstagram »
Derstagram Akademi & Otomasyon Yazılım Evi
Mustafa AYDIN
Otomasyon Mühendisi
Mustafa AYDIN
Otomasyon Mühendisi
Geçiş yap
- Derstagram Forum
- ↳ Derstagram Ailesi
- ↳ İndirilebilir İçerikler
- ↳ Udemy Kursları
- ↳ Kategoriler/Makaleler
- ↳ Youtube Eğitimler
- PLC
- ↳ Delta Plc
- ↳ Omron Plc
- ↳ Siemens Plc
- ↳ Mitsubishi Plc
- ↳ Fatek Plc
- ↳ Lenze Plc
- ↳ Gmt Plc
- ↳ Codesys
- ↳ Schneider Plc
- ↳ Allen Bradley Plc
- ↳ HNC PLC
- ELEKTRİK & ELEKTRONİK
- ↳ Elektronik
- ↳ Temel Elektronik Bilgileri
- ↳ Elektrik
- ↳ Programlar ve Örnekleri
- ↳ Arduino
- Sürücü ( Hız Kontrol)
- ↳ Sürücü Nedir & Teknikleri & Temelleri
- ↳ Delta Sürücü
- ↳ Siemens Sürücü
- ↳ Omron Sürücü
- ↳ Lenze Sürücü
- ↳ INVT Sürücü
- ↳ GMT Sürücü
- ↳ Schneider Sürücü
- ↳ Mitsubishi Sürücü
- ↳ Allen Bradley Sürücü
- ↳ Danfoss Sürücü
- ↳ HNC Sürücü
- ↳ Control Technique Sürücü
- ↳ Degdrive Sürücü
- ↳ ABB Sürücü
- HMI
- ↳ Delta HMI
- ↳ Omron HMI
- ↳ Siemens HMI
- ↳ Lenze HMI
- ↳ Kinco HMI
- ↳ GMT HMI
- ↳ Schneider HMI
- ↳ Beijer HMI
- ↳ Weintek HMI
- ↳ HNC HMI
- ↳ Invt HMI
- ↳ Uniop - Exor HMI
- ↳ Fatek HMI
- Endüstriyel Otomasyon
- ↳ Elektrik Panoları
- ↳ Ekipmanlar - Cihazlar
- ↳ Endüstriyel Haberleşme
- ↳ Teknik Bilgiler
- Yazılım Dilleri & Örnekleri
- ↳ Python
- Yabancı Diller
- ↳ İngilizce
- Makine & Mekanik
- ↳ SolidWorks
- ↳ Pnömatik
- Güncel Teknoloji
- ↳ Teknoloji Haberleri
- Bilgisayar
- ↳ Excel
- Servo
- ↳ Delta Servo
- ↳ Siemens Servo
- SCADA
- ↳ DIAVIEW Scada