152 uygun sonuç bulundu

gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 8:11 pm
Forum: Delta Plc
Başlık: Delta Plc Sink/Source Bağlantı ve Transistor Çıkış Bağlantısı
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1508

Delta Plc Sink/Source Bağlantı ve Transistor Çıkış Bağlantısı

Merhabalar , Delta plc girişlerinde , S/S girişine +24VDC verirsek Sink Bağlantı olur.Bu durumda girişler NPN olmak zorundadır. S/S girişine +0VDC verirsek source bağlantı olur.Bu durumda girişler PNP olmak zorundadır. Transistör çıkış ise deltalarda sadece NPN olmak zorundadır. Bu sebeple , UP : +2...
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 8:09 pm
Forum: Delta Sürücü
Başlık: Delta Sürücü Modbus Haberleşme Adresleri
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1153

Delta Sürücü Modbus Haberleşme Adresleri

Merhabalar , Delta sürücü modbus adresleri : H2000 : Komut kanalı : İleri geri vb. bu adrese yazılır H2001 : Frekans kanalı : Frekans bilgisi buraya yazılır. 0-5000 -- 0-50hz gibi. H2100'dan itibaren ise status monitor dediğimiz , sürücü durumları okunur. Örneğin, H2102 : Frekans komutu H2103 : Cıkı...
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 8:06 pm
Forum: Delta Sürücü
Başlık: Delta Sürücü Modbus Haberleşme Sürücü Stop/Start/İleri/Geri
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 979

Delta Sürücü Modbus Haberleşme Sürücü Stop/Start/İleri/Geri

Merhabalar ,
Delta sürücülerde H#2000 adresine ne yazarsak sürücü ileri döner ya da durur vb. cevapları aşağıdadır.

1 : Stop
2 : Run
3 : Jog
16 : İleri
34 : Geri
48 : Çift Yönlü çalışma - toggle direction

18 : ileri çalışma - forward run
32 : geri çalışma - backward run

İyi Çalışmalar
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 8:03 pm
Forum: Delta Sürücü
Başlık: Delta Sürücü Modbus Haberleşme Pin Yapısı
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 953

Delta Sürücü Modbus Haberleşme Pin Yapısı

Merhabalar ,
Delta sürücüler üzerinde bulunan RJ45 port üzerinde sağdan sola (6 <- 1),
3 numara : SG-
4 numara : SG+

Bağlantı RS-485 için 2 kablodan + ve - uçların nereye takılacağı konusunda 3 ve 4 numaraları yukarda görebilirsiniz.

İyi Çalışmalar
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 8:01 pm
Forum: ABB Sürücü
Başlık: ABB Sürücülerde İleri - Geri Çalışma Parametresi
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1335

ABB Sürücülerde İleri - Geri Çalışma Parametresi

Merhabalar , Abb sürücülerde 1001 parametresini '9' yaparak ileri ve geri çalıştırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 0-10V çalışmak için Dip switch'i I'dan U'ya almalısınız. Ve ek olarak GND-COM arası köprü olmalıdır.Fiziksel olarak kontrol etmek adına gnd-com bağlantısını unutmayın. ACS310 ser...
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 7:59 pm
Forum: Lenze Sürücü
Başlık: Lenze 8400 Sürücü Enkoder Kullanımı Hakkında
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1306

Lenze 8400 Sürücü Enkoder Kullanımı Hakkında

Merhabalar ,
Lenze 8400 serisi sürücülerde enkoder kullanabilmek adına ,
2 Track/ASM Servo Control modunu seçmeli ve kullanmalısınız.

İyi Çalışmalar
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 7:58 pm
Forum: Danfoss Sürücü
Başlık: Danfoss Sürücü Parametre Resetleme
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1344

Danfoss Sürücü Parametre Resetleme

Merhabalar ,
Danfoss sürücü parametreleri resetlemek için ,

14-22 parametresi parametre reset parametresidir.
Ek olarak 1-01 Parametresi = 0 olmalıdır.

İyi Çalışmalar
gönderen derstagram
Pzr Eyl 18, 2022 7:56 pm
Forum: Udemy Kursları
Başlık: Learn Schneider Plc Programming with TM221 - (Mini Course)
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1206

Learn Schneider Plc Programming with TM221 - (Mini Course)

Merhabalar ,
Aşağıdaki linkten Schneider udemy kursuna ulaşabilirsiniz.

https://www.udemy.com/course/learn-schn ... EPTEMBER22

İyi Çalışmalar
Saygılarımızla
gönderen derstagram
Cmt Eyl 17, 2022 11:14 pm
Forum: Schneider Sürücü
Başlık: Schneider ATV12 Fabrika ayarlarına nasıl döneriz ?
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 1320

Schneider ATV12 Fabrika ayarlarına nasıl döneriz ?

Merhabalar ,
Schneider sürücü fabrika ayarlarına dönmek için,

FCS : Inıt : Fabrika ayarlarına dön
Parametresi kullanılabilir.

İyi Çalışmalar
gönderen derstagram
Cmt Eyl 17, 2022 11:12 pm
Forum: Schneider Sürücü
Başlık: ATV12 Motor Çıkış Fazları - Motor yok hatası engelleme
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 969

ATV12 Motor Çıkış Fazları - Motor yok hatası engelleme

Merhabalar ,
Schneider sürücü motor yok hatasını nasıl engelleriz ?
FLT Menü -> OPL = No yap !

İyi Çalışmalar

Gelişmiş aramaya git