5 uygun sonuç bulundu

gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
Çrş Oca 22, 2025 3:11 pm
Forum: INVT Sürücü
Başlık: INVT GD200 sürücülerde genel olarak kullandığımız parametreler
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 22017

INVT GD200 sürücülerde genel olarak kullandığımız parametreler

P00.01 Çalışma Komutu
P00.03 Max Çıkış Frekansı
P00.04 Çalışma Frekansı Üst limit
P00.05 Çalışma Frekansı Alt limit
P00.06 Frekans Komutu
P00.11 Hızlanma Zamanı
P00.12 Yavaşlama Zamanı
P00.18 Fabrika Ayarlarına Döndürme
P01.08 Motor Duruş Seçimi
P05.01 S1 Terminali Çalışma Yöntemi
P05.02 S2 ...
gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
Çrş Oca 22, 2025 3:01 pm
Forum: INVT Sürücü
Başlık: INVT GD200 sürücü parametre resetleme
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 7876

INVT GD200 sürücü parametre resetleme

INVT GD200 sürücüler için parametre reset ya da fabrika ayarlarına geri döndürmek için aşağıdaki parametreyi giriniz

P00.18 (1) yaparak fabrika ayarlarına geri döndürebiliriz
gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
Çrş Oca 22, 2025 2:59 pm
Forum: INVT Sürücü
Başlık: INVT GD200 Sürücülerde Basit Devreye Alma
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 8169

INVT GD200 Sürücülerde Basit Devreye Alma

INVT GD200 sürücülerde pot ve ileri geri çalıştırma bağlantı ve parametreleri aşağıda verilmiştir

+10V
AI3 => Potansiyometre Bağlantısı
Gnd

S1 ve S2 -Com bağlantıları ileri ve geri bağlantılarımız

P00.01 (1) ÇALIŞMA KOMUTU
P00.03 Max Çalışma Frekansı
P00.04 Çalışma frekansı üst limit
P00.05 ...
gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
Cmt Eyl 07, 2024 12:06 pm
Forum: Mitsubishi Sürücü
Başlık: FR-D700 Basit Devreye Alma Parametreleri
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 28539

FR-D700 Basit Devreye Alma Parametreleri

PAR NO. PAR AD
1 MAX FREKANS
2 MİN FREKANS
7 HIZLANMA ZAMANI
8 YAVAŞLAMA ZAMANI
71 MOTOR TİPİ
77 PARAMETRE YAZMA KORUMASI
79 ÇALIŞMA MODU
80 MOTOR ETİKETİ GÜÇ DEĞERİ
81 MOTOR KUTUP SAYISI
83 MOTOR ETİKETİ VOLTAJ DEĞERİ
84 MOTOR ETİKETİ FREKANS DEĞERİ
gönderen MEHMET_DERSTAGRAM
Cmt Eyl 07, 2024 11:52 am
Forum: Mitsubishi Sürücü
Başlık: FR-D700 Pot ve İleri Yönde Start Verme
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 11524

FR-D700 Pot ve İleri Yönde Start Verme

-Mitsubishi FR-D700 sürücülerde,

--Sürücüyü üzerinde bulunan klemensler üzerinden ileri döndürmek ve potansiyometre bağlantısı ile frekansı ayarlamak için ,

10(+5v) potun bir ucu
2 potun ortak ucu
5 potun diğer ucu

--PC ve STF uçlarının bağlantısını yaparak motoru ileri sürebilirsiniz.

---77 ...